掲示板トップ > 記事閲覧
【旧BBSから移行】サーバー用電源DSP-650RB Cを安定化電源にする
投稿日 : 2016/04/07(Thu) 22:06
投稿者 kanpani
サーバー用電源 DSP-650RB C
を安定化電源として使いたいのだが12Vを出力してくれません。
端子が複数あってどれかを短絡させれば出力されるんですがどの端子かわかりません。
誰か教えてください
【旧BBSから移行】RE:サーバー用電源DSP-650RB Cを安定化電源にする
投稿日 : 2016/04/07(Thu) 23:32
投稿者 中の人1号
投稿元IPアドレス
投稿元ホスト
kanpaniさんこんばんはー、はじめまして!ようこそいらっしゃいませ。

サーバー電源用、ですか。
型番でググっても見当たらなかったのですが、ATX電源ですかね?
ATX電源はだいたい、写真と似たりよったりの外観をしています。
これだとすると、単独で使えたりするらしいのですが、
例によってご自身の責任においてお試し&お使いください。

コンセントに接続しただけでは、電源オンになりませんよね?
(一瞬だけファンが回るものもあるみたいですが)
この時点では、電源オフの状態です。

テスターって、お持ちですかね?
ATX電源は電源オフの状態で、紫色の線がプラス、黒色の線がマイナスで、5Vを出力しています。
黒色の線は何本かありますが、どれも一緒です。

で、緑色の線と黒色の線を接続している間、電源オンとなります。
12Vは黄色と黒色…だったはず、です。

こちらに詳しくまとめられている方がいらっしゃいますね。
http://sandysoil.blog.fc2.com/blog-entry-32.html

でもね、12Vだけの利用を前提に作られているものではないので、上手く行くかもしれないし、行かないかもしれない。ちょっと想像つきません。
事前の充分なテストと、ご使用中も充分に注意される事をおすすめします。

【旧BBSから移行】RE:サーバー用電源DSP-650RB Cを安定化電源にする
投稿日 : 2016/04/07(Thu) 23:48
投稿者 kanpani
投稿元IPアドレス
投稿元ホスト
物は写真のです
スペックでは12V 53A
5VSB 3A
です

端子の数からして予想では
スタンバイ端子と 12Vリモートセンシング
もあると思うんですよね
他にもわからない端子がたくさんあります

基板も複雑で解析もほとんどできませんでした

【旧BBSから移行】RE:サーバー用電源DSP-650RB Cを安定化電源にする
投稿日 : 2016/04/08(Fri) 00:24
投稿者 中の人1号
投稿元IPアドレス
投稿元ホスト
どわー!ラックマウントサーバー用ですね。
うん、型番は「DPS-650RB C」ですね。
ググるといろいろでてきました。ヤフオクにも出品されてますね。
NECのExpress5800ラックマウントサーバー専用仕様品みたいです。
この電源単体ではお手上げっぽいです。
サーバー本体があれば、解析の糸口にもなりそうですが。
53Aも取れる電源なんてそうそうないのでこれ使えたらウハー!なんでしょうけどね。
ちょっと私には手出しできそうにない物のようです。
お役に立てず、すみません。
【旧BBSから移行】RE:サーバー用電源DSP-650RB Cを安定化電源にする
投稿日 : 2017/08/09(Wed) 03:15
投稿者 練りモノ
投稿元IPアドレス
投稿元ホスト
どうも〜〜
一年前以上のモノへの返信なのでもう電源も手放してたり、興味も薄れてしまってるかもしれませんが、一応僕なりに解析して見ました
僕のブログの記事に書いてありますのでもし良ければ見て見てください

http://blog.livedoor.jp/yosioka_koudai/archives/3264338.html
【旧BBSから移行】RE:サーバー用電源DSP-650RB Cを安定化電源にする
投稿日 : 2017/11/22(Wed) 00:11
投稿者 中の人1号
投稿元IPアドレス
投稿元ホスト
ひゃあ!成功のご報告をいただいてから3カ月以上も放置してしまいました…申し訳ありません。
つなげて電源オンになったピンがおそらく、ATX電源でのPS_ON(緑色の電線)に相当する端子なのでしょうね。
と言う事は、3.3Vとかスタンバイ5Vとかも出ているのでしょうけれど、端子が細いですからねえ。
12Vが取り出しやすくていいのでしょうね。
最大53Aも取れる用途となると、マッドな用途ばかり想像してしまいます。
ならではの使い道がありましたら、ぜひまたご紹介くださいね。